回复:二线制电流输入一直上溢

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-07 08:46:40

1楼

二线制的新号在输入4mA的时候应该是0,你的信号的电源是哪里提供的?你把你的外部信号线都断开看看你的ai通道有24V左右的电压吗?如果没有电压,说明你的信号的通道是四线制的。二线制还是四线制是针对现场测量仪表来说的,如果在电源线的回路上产生信号的就是二线制,否则是四线制或者三线制的;但是针对模块来说,需要模块通道提供电源的就是二线制,否则就是四线制的。如果你的仪表是二线制的,而电源是你自己单独提供的,不用通道提供,那么虽然仪表是二线制的,但是模块通道必须要用四线制的。