840C电池没电,断电后,出现43号报警,PLC红绿均亮 急急急

已锁定

billionking

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-08-13

普通 普通 如何晋级?

840C电池没电,断电后,出现43号报警,PLC红绿均亮 急急急

4972

16

2012-03-07 11:33:43

更换完电池之后,重新传程序,PLC(135wb)就是不运行,红灯、绿灯同时亮,出现43号报警(PLC诊断为0027 0000 0000 0000 0000)
期间传程序时发现几个问题,不太明白,请教大家:
1、DB1块清除不掉,也无法覆盖,与备份程序对比存在差异(其他DB块均能覆盖),想问下DB1到底是存储什么的;
2、用不同时期备份的程序恢复的话,PLC型号就自动变成了155U;
3、用S5删除时,选择ALL BLOCKS,DB块无法删除(除DB1块之外还有无法删除的,但部分可以删除);
4、使用S5对PLC进行 COOLSTART之后程序就丢失,热启动无效;
5、为了排除硬件故障,IC-CPU PLC-CPU MMC 中央服务板 电源模块 机架均更换成新的了,但还是存在上述故障;
6、传程序时,有时会提示内存满,进行压缩也不行,容量不够,只有在对DB块重复多次删除才能正常穿程序;
7、DIAGNOSIS→START-UP→GENERAL REST MODE→Format NCK AWS→Forcedboot NCK-PLC→PLC GEN. REST →END GEN. REST MODE操作之后,故障依旧,PLC内程序就无法读取了。
现在真是头都大了 不知道是哪里出了问题,请各位帮忙想想,先谢谢了!!!!!!!!!
840C电池没电,断电后,出现43号报警,PLC红绿均亮 急急急 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。