quote:以下是引用arrowdapeng在2012-03-06 20:17:25的发言:
4-20MA电流输入。输入没有问题,我测过,电机停止时为4MA,电机启动后为11MA。
断开输入信号,PIW为16#8000。
接入输入信号,PIW为16#7FFF,且一直不变,无论电机停止或启动。模块手册上说是上溢,可是用万用表测信号是正常的。
搜索了一下别人的帖子,有朋友在四线制电流输入时遇到过同样的问题,有大侠说将MANA和信号负极短接就行。
可我是二线制的啊,模块手册上有说不建议这样接线。
求指点,求建议。
模块为2AI 2WIRE ST
按你的描述,应该将SM331的通道设置为四线制电流,注意包括量程卡以及STEP7上的硬件配置!