回复:接近开关影响PLC误动作

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-07 12:40:56

7楼

quote:以下是引用啊哈11在2012-03-07 07:01:19的发言:
二线制的接近开关工作时需要一定的电流,如果大了会把plc输入光偶导通。也许这个电流处在让光偶工作的临界点,用三线制的就可以避免这种情况。

确实如此,两线的没有单独供电,工作时稳定性确实不如三线的,可以换一只接近开关,或者采用软件滤波处理。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: