硬件软件要求:1,CPU315-2DP;2,CPU224;3,CP5611;4,MPI电缆;5,STEP7V5.2sp1;6,MICROWIN3.2
编程:在CPU315的OB1中调用SFC68和SFC67;
CALL "X_PUT" SFC68
REQ :=M1.1
CONT :=M1.2
DEST_ID :=W#16#4
VAR_ADDR :=QB0
SD :=IB0
RET_VAL :=MW2
BUSY :=M1.3
CALL "X_GET" SFC67
REQ :=M1.4
CONT :=M1.5
DEST_ID :=W#16#4
VAR_ADDR :=IB0
RET_VAL :=MW4
BUSY :=M1.6
RD :=QB0
当1.1为1时,把315中的输入数据IB发送到224的QB0中,当M1.4为1时,315把224的输入数据IB0读回到本地输出数据QB0中。