发布于 2012-03-07 21:49:00
3楼
你可以试一试以下三种方法。
1.进DIAGNOSIS→START-UP→GENERAL REST MODE下 将PLC GEN. REST →END GEN. REST MODE操作。
2.还有43号报警,nck power on试一试。 3.进入services 下data management目录中将plc 下program中的ANW-prog拷贝起名保存一份,将原来的该plc程序删除,将你备份的重新更改为ANW-prog。再进DIAGNOSIS→START-UP→GENERAL REST MODE下 将PLC GEN. REST →END GEN. REST MODE操作