回复:840C电池没电,断电后,出现43号报警,PLC红绿均亮 急急急

billionking

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-08 08:23:13

4楼

quote:以下是引用gm在2012-03-07 21:49:00的发言:
你可以试一试以下三种方法。
1.进DIAGNOSIS→START-UP→GENERAL REST MODE下 将PLC GEN. REST →END GEN. REST MODE操作。
2.还有43号报警,nck power on试一试。                       3.进入services 下data management目录中将plc 下program中的ANW-prog拷贝起名保存一份,将原来的该plc程序删除,将你备份的重新更改为ANW-prog。再进DIAGNOSIS→START-UP→GENERAL REST MODE下 将PLC GEN. REST →END GEN. REST MODE操作


您好!
您说的三种方法之前就试过了,没有效果!
目前一下几个问题:
1、PLC GEN. REST 之后,在PLC中使用S5看不到程序,PLC直接就停止(红灯亮,绿灯灭了)
2、ANW-PROG文件已经换成了原来设备调试完毕后备份的了,按照说明GEN. REST故障依旧;
3、使用S5传程序时,DB1删除不掉,选择覆盖时就提示 数据块已经存在EPROM中,选择不覆盖,DB块只能传一部分,之后就报PLC内存满,选择压缩也不行。使用S5中 删除程序,再试也不行。
4、使用CSB上的硬件初始化开关,进行硬件初始化,然后在软件初始化,重新灌数据及程序,故障依旧,还是43号报警,诊断信息为0027 有时会为006c 0002 0100 0000 0000