回复:840C电池没电,断电后,出现43号报警,PLC红绿均亮 急急急

billionking

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-08 09:33:55

7楼

quote:以下是引用gm在2012-03-08 09:17:23的发言:
您好!
您说的三种方法之前就试过了,没有效果!
目前一下几个问题:
1、PLC GEN. REST 之后,在PLC中使用S5看不到程序,PLC直接就停止(红灯亮,绿灯灭了) 你可以下载程序到笔记本,和你备份比较看看 有没有区别。
2、ANW-PROG文件已经换成了原来设备调试完毕后备份的了,按照说明GEN. REST故障依旧;
3、使用S5传程序时,DB1删除不掉,选择覆盖时就提示 数据块已经存在EPROM中,选择不覆盖,DB块只能传一部分,之后就报PLC内存满,选择压缩也不行。使用S5中 删除程序,再试也不行。可以在软件S5中删除程序
4、使用CSB上的硬件初始化开关,进行硬件初始化,然后在软件初始化,重新灌数据及程序,故障依旧,还是43号报警,诊断信息为0027 有时会为006c 0002 0100 0000 0000 。开关拨到4上电,系统进入GEN. REST 模式中,不知道你恢复数据步骤顺序?

您好!!你所所的时开关拨到4上???我是拨到1上的(断电情况下,拨到1,然后上电,拨到0,重启,然后恢复数据,不知道操作是不是有问题)。 我恢复数据是按照
1.装载CNC加工程序
2.装载机床参数
3.PLC程序的装载
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25496条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。