发布于 2012-03-08 11:46:45
119楼
注意某些类型的模拟量模块的量程卡设置
模拟量模块的屏蔽层一般和柜子的接地母排相连接地
常用的Sm321和Sm322的32点数字量模块分成四组(或两组,我用的是四组),每组八个点,通常情况下损坏是按照组损坏的(即一损毁至少8个点),但并不影响其他三个通道的使用。
确实模拟量模块允许超出一定的量程而不报错。
检查错误先看硬件诊断,根据个人经验诊断所能提供的信息是有限的,遇见过的大部分错误还是接线错误。
关于功能模块只用过高速计数模块FM350-2,使用的时候注意有个计数满量程翻转的问题,还要注意电机编码器到模块之间敷设新路时避免干扰。
---------------------来自西门子工程师