quote:以下是引用touch++在2012-03-08 09:16:53的发言:quote:以下是引用MR.dya在2012-03-07 21:07:39的发言:
我看网上很多选择PROFIBUS通讯也有说是以太网的,但我感觉都比较贵。不知道用PPI通讯可不可以做到,如果可以,WINCC该如如何设置,其他的该怎么做?
Wincc和PC access通讯,无需复杂设置,建立变量连接的时候只需要选择本机上的OPC服务器,在列表中找到相应的PLC就可以了。
PPI通讯其实是由PC access与两个200PLC完成的,他们组成一个1主2从的结构。需要设置的是在PC access中建立PC/PG接口,建立新PLC时,要分配好地址;PLC的系统块中通讯一栏要进行相应的设置,地址要与PC access中参数相对应,建议速率稍高一些,默认的9600会比较慢。
profibus,需要采购cp5611?和EM277
以太网,需要采购CP243-1和交换机
PPI,需要采购那款卡片不太清楚,如果想先尝试一下,可以考虑自制接线,从站挂接方式参考
modbus总线,PC端口用一个485——232转卡。
我想通过加入CP5611卡在pc上 价格在2500块 另外DP接头185一个 需要两个
如果是profibus-dp 还要加EM277 价格也上去了
如果是以太网,我不知道交换机和CP243贵不贵,请大家帮我出出主意,那个是PPI还是以太网?