回复:37KW的电机直接用断路器带接触器启动,接触器选80A可以吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-09 12:29:56

10楼

quote:以下是引用7把刀在2012-03-09 09:33:02的发言:
看实际电机负载,一般情况下这么选是可以的,国产的也没问题,我75KW的直启选正泰150A接触器也没问题,当然了,不考虑成本,放大一档还是好的。

如果电机直接启动,负载比较重的话,选用正泰150接触器肯定使用寿命短,特别是使用AC3,环境下使用接触器,如果负载很轻并且有减压启动的可能可以使用。