回复:关于S7-PLCSIM仿真定时器的疑问

w7703

  • 帖子

    11
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2012-02-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-09 14:06:22

2楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-03-09 13:37:32的发言:
楼主:T=0是将时间复位,并非将定时器的状态复位!与STEP7和PLCSIM版本无关。按F1看一下SS、SD Timer的时序图,这样对Timer工作过程理解会更有帮助。相信你很快能看明白的。可参考贴图:

感谢 n次看你的背影 的回复。
我的意思是这是否是软件bug,因为用梯形图的R脚或者R指令来RESTE定时器不会出现这种现象。