quote:以下是引用n次看你的背影在2012-03-09 14:12:21的发言:
我个人理解哈:在梯形图中Timer定时器的R管脚是用来复位定时器的,而PLCSIM中T=0是用来复位Timer时间的,应该是两个概念。时序图中对比,不难发现!楼主仿真测试也发现了这中现象,Timer工作是正常的,执行也是正确的。并不是Bug
你这么一说我明白了,T=0的意思是让”当前时间“-->0,而不是我们平常理解的复位,有点“让计时到”的意思。这样理解,就说得通了,而按钮提示”RESET TIMER“反倒是有点误导的嫌疑了。多谢!