回复:请教:为什么在使用220V电源时,不是直接接火线和零线,而是将380V通过变压器转为220V?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-09 22:31:20

14楼

嗯?不太可能吧?变压器作为隔离电源,不可能把自己的一端接地的。我认为是你的理解有误。或看走眼?他们接地的是变压器的屏蔽层!高性能的隔离变压器,要求原边和副边都要加屏蔽层。把屏蔽层与电气柜的(PE)端连接,就是为了让原边和副边噪声被屏蔽层吸收掉或外部的空间辐射干扰噪声无法侵入原边或副边电源上。开关电源、模拟电源也是如此,不会把电源的一个极接PE的,而接的是电源内部引出的屏蔽层端子。

哈哈,反正我是绝对不这么做的(把电源的一端接地),电源模块、变压器的电源输出端子对地是悬空的!一定。
我是你的朋友