回复:如何让电机同步

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-10 22:18:39

9楼

不应看变频器的参数显示,应该用第三方的转速表去测。变频器上显示的转速值,肯定是一点误差没有的,因为,在无编码器的时候,转速是根据频率的检测计算的,不是真实检测的值。要由第三方的检测来确认,才是可信的。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。