回复:求助:直流调速装置不稳定

一窍不通

  • 帖子

    395
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-07 00:14:58

0楼

首先谢谢各位老师的大力支持!这两天加班,未能及时回复,抱歉。
老兵老师:我的系统未用弱磁p081=0,但我换主板后报f055,把p117=1励磁特性控制字(有效的励磁特性曲线),就好了。不知何故?并且所有的参数都改成了原设置。
系统容量应该没问题,用了好几年了,从没出现过这种问题。kdrjl老师您也发表一下高见。

万里老师:用码盘时电流波形切换非常频繁,用电压时很稳,这样的话也与p159p160有关吗?参数试着改了好几遍也没解决。

这两天又出了两个怪现象:1、停机后再开电压由220v降到150v(电压反馈)把p115无测速机最大速度时的EMF由85升到100后正常,一会电压自己又升到250v,把p115改回85又好了。2、运行时报F048用码盘时测量通道故障,以为干扰引起的,把码盘线拆了结果又跳闸了还是F048。明明用的电压反馈为啥还抱这个故障?
现在码盘、电缆、主板、端子板、扁电缆全都换了仍未排除,下一步再查哪里?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3843条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。