quote:以下是引用小釉在2012-03-03 08:42:19的发言:quote:以下是引用UWE在2012-03-02 17:36:35的发言:quote:以下是引用小釉在2012-03-01 13:12:00的发言:刚才找了一份资料,看到im174有这样描述

如果是这样的话,im174也接不到300plc上了,因为300plc的dp口都不支持dpdriver,只能接在400的plc上了。是不是这样呢?
IM174 v1.1以后,是可以连接到具有等时同步功能的PROFIBUS接口的S7-300 PLC的。控制器与IM174之间的通信是通过IM174特定的报文帧(标准报文帧3和81)实现的。
1:300plc的dp口好像没有支持同步功能的吧?好像只是400plc支持,如果确认profibus接口是否支持dpv2的方式?:
2:控制器和im174通过报文3和81,对于im174地址的分配有没有要求,也就是说要放在过程影响区,还是外部存储器,印象中好像如果用等时模式,必须得放在过程影响区中。
3:关于普通cpu和im174控制的话,是否像控制其他dp从站一样,通过触发控制字来控制im174呢?
1、目前很多S7-300 PLC的DP口支持等时同步功能。可以查看相关技术规格获得信息。
2、控制器和IM174通信是通过特定的报文,它包含标准报文帧3或81.输出数据字或输入数据字。IM174中只要设置I/O地址即可,它会自动映射到T-CPU的过程映像区。
3、 对于支持等时同步模式的标准S7-300CPU与IM174相连的情况,控制器与IM174也是通过报文交换信息。