我将步骤在详细点:
你将csb板上的开关拨到4 上电,系统会进入general reset mode 下。将csb板上的开关拨回原位0。按menu select,进入diagnosis -startup -machine中
1。先恢复plc md-file function选择你近期的备份-load to disk
2 再依次恢复 nc md 。
3 装drive md ,在这个要单独装config 和 drive ,按旁边键盘方向键中间的选择键选择,先装config file-load to disk -load start后 ,返回上一个菜单在竖排选择accpet conf+nckpo。选择drive -load start,返回上一个菜单在竖排选择accpet all +nckpo。
然后装cycles md , ika data。
3 end general reset。