quote:以下是引用烟雨平生在2012-03-11 20:10:37的发言:
k侠,你说的坚决不,是指图纸上的接法,还是其他啊?
这个图纸是德国一进口设备的图纸啊
德国人的做法出了名的严谨,怎么到了这里反而不是用吗?
哦,我是这么认为的,对于一个系统,EMC电磁兼容的准则是公共的,但处理手法和策略是各异的。就像条条大路通北京,目标是一致的。都是不想自己的系统受干扰;都想自己的信号如何降噪。因此采用的措施就五花八门了。
就拿你贴上来的这个系统。控制电源的负极接大地(PE),什么意思?就是说,这个系统的控制电源的“参考点”(西门子的传动装置一般将这个参考点称之为M),是PE大地。这个看似无可厚非。大地嘛,那是所有电源的“0”点了,而且对信号或电源而言,他是最稳定的电位了。但你能做到在PE的电位就是大地的0电位吗?你能保证系统以外的其他电器通过PE的电流不侵入你的系统吗?
对于一个独立接地(独立PE)的系统而言(过去的进口设备都是这样的),这么接是相对比较强安全的。因为他的PE是直接入地的,不与其他的电器PE有耦合。即便是这样,也有问题呀,比如,雷雨季节的雷击,如果是通过系统外壳将雷击电流入地,那你的控制电源还会安全吗?相当的悬呀...
我们理解和消化国外的设备时,一定要通过原理去分析他的合理性和对环境的要求。不能什么都是一概而论。首先我们国内的电网制式与接地习惯,见了PE,甭管什么设备,都往上挂,结果导致本来应该是接独立地的,变成了公共地。造成设备的安全隐患。
曾经有资料就介绍过,改革开放之初,北京的一个研究院进了一套进口设备,老外来调试和安装,首先就是用一个手持的仪器测量用户提供的地线,说不合格,要求安装独立地线,用户很正规,拿出我们的国标,中国就是这个地,过去叫N地混接,现在叫PEN(哈哈),老外坚持不让接这个PEN,坚持要独立地。打了半天,没办法,用户就单独砸了一颗地线。再测地线,ok。接上了,而且调试成功运行正常。可是没过多久,设备又不正常了,把老外找来查毛病,老外再测地线,发现又不合格了。差异。结果怎么着,原来这个系统的楼内,所有的设备地线谁逮谁挂,那颗可怜的独立地变成了公共地。
由此,作为控制电源的参考点位和信号参考电位,还是悬浮于PE为好,我认为这样更安全。而且,现在的进口设备在中国大陆安装,对PE的要求也不像原来那么严格了。原因是(我认为)M是悬浮于PE的,或者起码不是直接耦合的(有些情况是M与PE之间有电感电容元件链接的)。