西门子技术工程师及各位论谈高手:
你们好!
小弟最近用2台S7200(CPU226CN-CPU224XPCN)做
modbus通讯意外发现如下现像
1。CPU226端口0与CPU224端口0 用电缆互连 3脚和5脚, 通讯正常。 屏蔽电缆200米(试过PPI及
modbus都正常) 连3跟8 用200米屏蔽电缆则不能通讯。(短通讯电缆用3跟8脚互联也可使用)
2。CPU226端口0与CPU224端口0 用上海兆富ZF02无线RS485通讯走
modbus协议,互连3与8,在PLC输入输出没有接外部电源,和没接地的情况下。 可以正常通讯。 也就是我没把PLC装到配电柜的时候通讯正常。将PLC装进控制柜后,接上端子台则不能通讯了(两种情况的区别是 控制柜里面有一个MW100W 24V电源用于输入输出供电,另外控制柜里有接地)
问题是放到控制柜里 用有线通讯接3,8脚正常。 换成 上海兆富ZF02型的无线485通讯(资料如连接
http://www.china-rf.com/downfile.aspx) 就不正常了
PLC只用本身的自带的24V接输入端子的时候,调试正常。(可排除无线通讯模块故障及现场无线干扰问题)
小弟周六周日试了无数次, PLC拿出来就无线通讯正常,装进去就不行了。请各位大狭指教啊。