老版主,俺是工控网的firedphoenix(想起时正是忘记)。这两天偶上工控网,看了一下老版主的链接,也转到这个久未曾来的西门子论坛。借花献佛。

去年在现场调试一台浓缩机,电气部分是公司前人搞的设计。

选用的仪表是用来测量扭矩的,模拟信号应该是毫伏信号。此仪表,在柜内接触器稍一动作时,就乱复位,而仪表一复位,其输出继电器也要动作,整个控制就乱了套(控制柜纯继电控制,除仪表外,可认为是没有软体)。另外有一台仪表,某个输出干脆就没有,——索性拆开表壳,仔细检查,原来有一个接插件,只点焊了对角两个引脚。自己对信号线做了接地处理,毫无效果。

幸好俺搞过一点点电子。跑到萍乡市(江西)里面,买了把几块钱的烙铁、焊丝,转了好多家小门市,好不容易买到一把几十欧几W的水泥电阻,买了一把400V左右0.5-1、2UF的无极性电容。把接插件焊好,仪表输OK了。自己随意连串再并地给仪表电源并上阻容吸收,几乎没有效果。与我预想的不一样,主要干扰不是通过电源线进到仪表的,——仪表除了电源线、传感器线、继电器干点输出线,没别的东西。手上就这么点家伙,怎么办?没有办法,只好把阻容吸收并到几个主要的经常动作的接触器线圈上,还不错,确实有了效果,但在接触器动作时,仪表仍然有稍高的复位概率。我想了一下,应该是电阻太大了,接触器动作时产生的尖峰电压无法快速被吸收,反正俺买的是400V电容,索性把电阻去掉,直接电容并上,效果好多了。自己反复实验,接触器反复动作大约二十几次之后,仪表才可能有一次复位。也只好这样将就着用了。

这个案例,与老版主不同的是。从辐射源上来解决干扰。老版主的做法,是从受电端解决干扰。事实上,电磁兼容好的产品,本身不应对外界有强干扰,同时对外界干扰又能有效抑制。尤其是电子仪表类产品,如果作为主要控制元件,质量不过关的话,现场可就有得搞了。

电磁兼容对一般电气人员来讲,是个比较头疼的问题。因为一般的工作环境中,根本没有量化的检测仪器,只能通过现象分析,主观想象尝试来解决。如果我能有一个较好的示波仪示波表的话,能检测到接触器吸合、释放时产生的尖峰脉冲,那么,我就可能有一些数据依据,去计算选择阻容的大小。