quote:以下是引用凌飞翼在2012-03-12 09:09:04的发言:
你是不是把无线转换器也装入柜中了。难道你不知道柜体的电磁屏蔽作用?
建议:把无线转换器装在柜顶外面,再试一回!


翼侠 : 无线转换器装柜外了, 现在是同一台PLC。 拆掉原来的接线端子。 只接LN,和PLC内部电源用作输入端,输出不接线。 则PLC通讯正常。 程序动作也正常