发布于 2012-03-12 16:37:24
15楼
按照GM所说的做了一遍,之后故障依旧。
之后将硬盘里面的ANW文件删掉,做了次REST,用电脑将程序传PLC,发现好多块都无法覆盖与删除(之前只有DB1块不能覆盖与删除,后来查资料DB1块用户不能修改的,数正常),选择不覆盖,将缺失数据传完之后,PLC还是未启动,之后按了一下CSB板上的REST开关,重启之后PLC运行起来了,43号报警消失。之后设备运转正常。
但现在不解的是
1、为什么PLC好多块都无法覆盖或删除(提示在EPROM中已经存在,声明,我们这PLC不存在EPROM卡什么的,之前都是可以修改的)
2、CSB板上的 1 4开关位置有什么不同