这个需要由官方技术支持来解读最好不过。别人借读系统的规范性功能,很容易被误读。我理解的历史记录,在没有复位的时候,应该是:
P947.01=当前故障(故障标号);P949.01=当前故障值(内容)
如果被复位了,历史故障应该是在它们各自的参数标号的第9位,也就是P947.09和P949.09中;

然后,如果又有新的故障和新的复位,就会把原来的数值冲掉,“一屉顶一屉”的做法。如果同时报N个故障,那就是.01到.08中都有数值。

我一般情况,就是看.01和.09的值,代表当前的故障内容和刚刚复位的故障内容。至于N久以前的故障是否储存?在哪?应该是维修级工程师的事情了。