quote:以下是引用SHANGRILA在2011-07-26 15:51:01的发言:曾做CPU224XP与台达VFD-E变频器的
modbus RTU通讯,变频器和PLC端都选择了奇偶校验方式,都不能正常通讯,最后选择无校验,通讯成功;与丹弗斯变频器通讯也是如此。还有就是
modbus RTU同时只能执行一个读或者写指令。每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行。
老师:
我是个新手。现在正在练习做CPU226与台达VFD-M变频器的
modbus RTU通讯(设定自由口通讯/RS485),到现在也连不上。我也不知道是啥问题?老师能不能指点一下,不胜感激!!