quote:以下是引用感悟生活在2012-03-12 23:36:50的发言:quote:以下是引用老兵01在2012-03-12 23:24:30的发言:
首先感谢老师指点。我用电源模块+逆变器做实验,没有制动单元。而且是电源模块先上电,后逆变器。采用快速参数设置+PMU控制。PMU显示0009,运行就报F002。
如果你电阻本来就烧了你没有更换,一运行就报F002很正常,我上次也是这样。你需要更换充电电阻,并最好查下其它地方是否有故障,再试
逆变器是新的,而且在之前已测试。IGBT,触发板运行状况正常