quote:以下是引用我123在2012-03-13 07:32:44的发言:quote:以下是引用留心鱼在2012-03-12 20:56:40的发言:
谢谢各位的指导 我现在给模块通上了24V电 但是当我在下载程序时老是提示说 存在与附加模块不符的向导配置 。重新放置智能模块或退出并使用向导重新配置。
下载程序时,不用理他,直接下载程序,下载完后,PLC重新上电,就可以用以太网监控或者下载程序了,注意,PLC的以太网地址要和电脑的不一样
你好 首先非常感谢你的指导 我按你所说现在电脑本地连接已经和CPU模块连接起来了 但是我现在把编程线拔掉用网线下载时程序时还是显示错误 附模块IP地址是 192.168.0.2 电脑IP地址是192.168.0.7 本地连接是连接上的 在PG/PC接口设置处我不知道选择哪个 在下载程序时远程地址又怎么选择