回复:S7-200PLC软件监控输出点有输出,实际没输出,为什么

touch++

  • 帖子

    231
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-13 10:51:03

6楼

1、编程里有没有对Q0.0多次赋值?
2、Q0.0有没有被定义成脉冲输出位?
3、对于200这种紧凑型PLC来说,Q0.0就在CPU上,不存在模块没供电一说。
4、你的DO输出是继电器型还是晶体管的?前者输出是无源的,如果你的外部电路是个中间继电器,那么你需要为中间继电器设计供电。
5、以上还找不到原因,你就清除CPU参数,恢复出厂设置,在状态表里置位Q0.0,看灯亮不?
6、到这步还不行,你的PLC就该送修了。