quote:以下是引用tasking在2004-11-07 13:12:22的发言:
是这样:SM331是4DU -C 四线制,现场传感器是三线的(24VDC的负和信号负是一个端子),现场传感器的24VDC单独供电,信号的两棵线接到SM331上后PIW相应的通道是7FFF(32000)即溢出而不正常,同时测量信号线的电流值为10MA,即使现场传感器在4-20之间变化,PLC始终是7FFF。。。。

请各位高手解答!


照四线制变送器的接线方法处理。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download