AS站选用CPU冗余套件412-3H(6ES7 656-8BA33-1CB0),远程I/O站冗余,采取切换式配置。
PC站选用PCS7 安全软件包(6ES7 651-6AA17-0YA5)+S7-REDCONNECT(6GK1 716-0HB71-3AA0)。
PC站与AS站如何连接,方案有二
1.PC站配置一块CP 1613A2,再配置一个工业以太网交换机。
2.PC站配置两块CP 1613A2,分别与冗余的CPU0和CPU1的CP模块连接,不配置工业以太网交换机。
问题有二
1.若选方案1,交换机该选什么型号?
2.方案2是否可行?我看了好多资料,没见到这种接法....