由于本人初次使用FM353模块,参照文档A0477《FM353 配置及编程入门》中的第30页,试着编一段程序进PLC,但怎样也输出不了脉冲信号。我的操作如下:
1、从353例程“zEn13_02_FM353_EX”中将DB1、UDT1复制到我的CPU块文件夹下,并成功下载到PLC。
2、按文档A0477《FM353 配置及编程入门》中的第30页建了一个变更表进行付值调试。
现在我的问题如下:
1、我想知道是否只要是DB1中的数据(如DB1.DBB16文档中说是操作模式1~8选择)CPU就能认出是对FM353模块进行操作?如果我的DB1不是从例程复制过来的,是我自己建的,且建时的地址也是DBB16。这时CPU也能知道我是在对353进行模式选择的操作吗?
2、在文档《FM353 354操作模式简介》文档第4页中间中提到“对于用户来讲,对FM353/354编程,就是编写与用户DB交换数据的程序,本文中所有的DB都是指用户DB。”,好了,具体什么叫用户DB?但用户DB的话可以随用户自己建吖,可以是DB1、DB2、DB3……真的搞不明白具体意思?
3、按文档A0477的介绍,对于‘驱动器使能’及‘控制器使能’我都是在变量表中直接对DB1.DBX15.7及DB1.DBX34.0进行操作;而不是通过X2及前连接器的相应进行使能,这样可以吗?