你的电源连接接线方式可能有问题。你用的PLC是交流电源?
如果是直流电源,那么所有PLC系统的支持电源,应该用一个开关电源。如果使用多个24伏开关电源,应该确保所有电源的外壳连在一起,然后,统一接地。
具体要求:用一根2.5-4平方毫米的软线将所有的系统接地点连接在一起,然后找一个方便的地方再接地。这样,万一接地点断开,系统也没有问题。
需要屏蔽的电缆,必须两端接地!远程不能接地,也要并联一条2.5平方毫米的铜软线,连接两端。
EM235模入模出都是非隔离的。检查:1、上电。2、断开输入输出后,测量所有端点的电位。3、找出原因。