关于风机星三角启动过载问题

7225

8

2012-03-14 14:09:51

最近在调试两台风机(一台有PLC控制,一台没有),功率为37KW。热继为施耐德的LRD3357C
星型启动时,电流为140几A,然后在130几A长达10秒都没下,这时热继电继已动作。如果把星三角启动时间设短一点,比如说5秒,那么在切换到三角形时电流瞬间达到260几A,还没降下来热继就动作了。
当时的应急处理是把热继电流整定到最大(我的热继是放在三角环内主侧的)50A,这样如果在冷启动时,热继不会调,但是在热启动往往过载。风道里没有设专门的关风门机构。
在网上百度一下,大体的做法是这样
1)把热继串在三角环内的角形上,启动时热继不投入,等稳定了再投入热继。
2)启动时关闭风门(这个对于我的情况无法实施)
3)把热继的常闭触点控制时间继电器,延时后才开始检测电流的过载情况。
对于1)我觉得会出现保护真空,比如在启动时(星形)如果出现缺相的话,这样就保护不了。
对于3)增观察过,如果热继因为在启动时动作了,自然冷却时间需要很长时间。2个小时以上。
踪合考虑了一下,做法如下,
在原有的电路上,即三角环的主侧上,并联一个交流接触器,在启动时三角环内的主侧是由两个接触器共同工作,等启动正常后就断掉其中一个。这样就不会出现保护真空了,同时也能很多地保护电机。
希望各位能各抒己见。把风机启动这一块补全。