发布于 2004-11-07 20:21:37
0楼
请教Zane:我定义了一个共享数据块DB1,然后在程序里用到
A I 0.0
JNB _001
L 20
T DB1.DBW 0
L 10
T DB1.DBW2
_001: NOP 0
结果用PLCSIM模拟时一运行SF灯就这,而删掉了 L 10
T DB1.DBW2就好了。
后来我打开DB1,发现里面默认定义了0.0地址的一个符号名为DB_VAR,我就又定义了2.0地址为W2,结果程序就能运行了。
是不是我在程序里要用到DBW4,SBW6,DBW8.....所以的这些都必须在共享块DB1里定义一个符号名才行!?
I can do it