采用电源模块+6SE7021-0TA51逆变器,驱动6es7060西门子标准电机没有接编码器。采用快速参数设置,V/F模式+端子排MOP控制。P130=0,P367=0,P368=3(端子排MOP控制),端子功能采用默认值:X101.8=on/off,X101.3=OPERATIPN,X101.5=raise mop,6#=lower mop,P425=110,P426=20。其他参数均为默认值。设定完成后PMU=0009,但上电运行电机低速旋转,接通5#端子也不行,查看r002=0,r004=3.5,r006=560。请问各位老师指点这是什么原因?