回复:S120做基本定位,PLC端可以接收驱动器数据但驱动器收不到PLC的控制数据

soblue

  • 帖子

    1279
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-15 09:26:46

2楼

能接收 发送不了确实是个很郁闷的问题 我以前做实验碰到过 只能看到状态字发送异常 后来把PLC程序清调 断电 重新下好程序 再断电重启就好了 也没发现哪里有问题 仅供参考吧
也可以这样试下 把报文改2/2 用MOVE直接发送控制字 和接收状态字 看能不能收到 来排除外部问题
评论