就像楼上所说,程序中读取HC的值,都是实时值,如果脉冲频率足够高,连续2条LD HCx指令,得到的值都会不一样。
产生中断到调用中断,到执行到相应的语句都需要时间,经过这个时间,HC的值可能已经变化了。
你可以在这个中断程序中置位Q点,然后重新设置比较值2500,连接新的中断程序,在新的中断程序中复位Q点