quote:以下是引用kdrjl在2012-03-15 14:28:56的发言:
我记得以前讨论F011的时候,大家更多的是分享有关编码器的信号问题与处理经验。那个分析合情合理。原因是编码器的信号代表速度实际值,如果信号不可靠,系统会误判断是加速度太大,这也是认为系统误判过流的一个原因。有些道理。本楼的讨论,在原理上解释不太好理解。这相当于软故障,时有时无的。很难定酌怎么回事呀。
嗯,这个确实是。在此实例中我都把参数设置为不用编码器,线也拆开了的。主要合闸的时候可以看到状态008,那应该就是OFF2,OFF3信号引起的