哦,这个问题可以这样:

你看参数表后面的K连接器表说明,即可知道他的100%定义了。比如,你的那个P401,实际是K0401,他就是一个100%的可变数字给定值。再比如P644他是转速主给定控制通道参数,那么它对应的0-100%应该是来自端子的给定0-10V;如果你把P644=401,那就是0-100%的转速给定。那么他和实际转速的关系是谁呢?那就是K0167。而K0167的100%对应是多少呢?就要看你的P0082是怎么设置的?是编码器,那编码器的最高转速就是100%,如果是测速机,那测速机的最高电压就是100%,如果是电势EMF,那额定的EMF就是100%...,等等。

另外,6RA70的电流实际值模拟量输出。100%比较特殊,他是装置电流的100%,最大输出是0-+/-10V对应装置额定电流的+/-200%。这个总不被人注意,竟搞错。