回复:关于参数规格化的问题??谢谢指教

潇潇洒洒

  • 帖子

    44
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-11-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-15 20:15:55

4楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-03-15 20:11:00的发言:
哦,这个问题可以这样:

你看参数表后面的K连接器表说明,即可知道他的100%定义了。比如,你的那个P401,实际是K0401,他就是一个100%的可变数字给定值。再比如P644他是转速主给定控制通道参数,那么它对应的0-100%应该是来自端子的给定0-10V;如果你把P644=401,那就是0-100%的转速给定。那么他和实际转速的关系是谁呢?那就是K0167。而K0167的100%对应是多少呢?就要看你的P0082是怎么设置的?是编码器,那编码器的最高转速就是100%,如果是测速机,那测速机的最高电压就是100%,如果是电势EMF,那额定的EMF就是100%...,等等。

另外,6RA70的电流实际值模拟量输出。100%比较特殊,他是装置电流的100%,最大输出是0-+/-10V对应装置额定电流的+/-200%。这个总不被人注意,竟搞错。


非常谢谢,我再好好看看那个参数表
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3828条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。