2楼

与风叶大小没关系,风机启动,居然没有风门,也没有变频启动,直接星三角启动,37KW风机不小了,那热继不跳才怪!
什么叫无法实施风门关闭?拿块木板,铁板等挡起来进风口,启动后再取掉不就可以了,要是轴流的风机是装在管道里了,那就做一个插板门,我这每天有鼓风机和引风机启动测试振动和电流负载情况,大到200KW,小到15KW,还从没听说没变频没风门直接启动风机的,条件是人创造的,总之,要么加挡板做风门,只是在启动的时候用,要么直接变频控制,启动可以从低转速慢慢起来,你要是几千瓦的小的,那就叫风扇了吧,可以直接启动!