quote:以下是引用VOLLMER在2012-03-15 22:02:40的发言:
无论哪种检测元件,检测范围和分辨率都是矛盾的。你不能指望它测量范围宽、分辨率小。
对于驱动器来说,在全扭矩范围内的扭矩精度是有差别的,可能也是这个道理。
具体到楼主这个问题,倒是可以通过P76.1来修正一下,相当于减小测量范围,这样就会看到电流变化了。
记得试验完要恢复哦。。
我的确没有要求它测量范围宽,分辨率小,但是如果有40或50安的电流确实应该是有显示的啊。。。
40安/2600(6RA70额定电流)=1.5%