quote:以下是引用kdrjl在2012-03-15 20:20:31的发言:
关键是所有的变频器输出相位要一致,或者隔离驱动都有各自的隔离变?总之这么做的成本要合算下,是否有平衡点?哦,即便是隔离,所有的驱动相位也要同步。否则电机就乱套了。
因为现场已经有两台或者三台逆变器使用的方式,那么当把数量增加到20或者更多会不会也可以呢?
其次,现在的S120用一个CU320就可以驱动多个逆变器,在20个小的逆变器中选一个主的逆变器,然后依次将脉冲信号传给后面的19个小的逆变器,通过光纤传递脉冲信号,这样可以保证相位的同步性。
另外,我觉得这种方法可能现场还没有这种应用,因为现在的变频器还没有相应的软件或者硬件来支持吧
但我个人觉得这种应用应该会对现场使用有利吧。