quote:以下是引用kdrjl在2011-11-02 09:35:43的发言:
直流侧的电流检测现在还在用分流器吗?我认为霍尔传感器的应用已经在直流侧检测中应用很普遍了。非常方便、准确、皮实。分流器已经是骨灰级的玩意儿了。

呃。。。我表示我们单位看来已经很骨灰了。我所在单位拆板70直流检测还都是在使用分流器。我觉得虽然霍尔元件在精度和响应速度上都是分流器无法比拟的,但是考虑到成本(既然拆板了,就是可靠第一,成本第二,精度嘛,嘿嘿。。。。) 分流器还是有他可取之处的。对于很多精度要求不高的调试,即便是温漂也好,1%的精度也罢,但是通过调试人员的努力总可以满足响应的现场要求。当然,如果调试精度要求高了调试也找不回硬件差距,就好比让舒马赫骑车去追大奔。。。