1.按照西门子的一贯风格来讲,即使是亚洲版,也是支持英文的。安装可以按照英文的环境进行安装;
2.确切的说,我没有使用过亚洲版的。所以对于你说的问题,我也没有一个规范的说法能够提供给你;
3.既然选择了亚洲版的,为什么还都要英文环境呢?如果是客户选择的亚洲版的,那肯定是为了节省成本,因为亚洲版的确实便宜。那么这个问题他们就没有什么理由要求你这么做了;那如果是你们采购的问题,那我就不好说什么了。
4.但根据我以往的经验,一般语言的问题都是“?”显示的问题,而并非乱码。
5.还有一种情况就是目前的PCS7 V7.1 版本需要在英文环境下建项目,然后再切换到中文环境组态,WINCC的语言才没有问题。这个问题在PCS7 V6.0版本出现过,后再PCS7 V6,1 SP1改进了。不知道为什么又出现这个问题。

6.LZ,我建议你拨打4008104288问问技术支持,他们会给你一个准确的答案。