西门子300数字量模块烧

1012

5

2012-03-18 06:00:01

现场一个操作箱面板上全是开关量(按钮、转换开关等),线路整改后,一通电,结果把PS307(电源模块)及两块数字量模块烧了(SM321-1BL00-0AA0),查找过程中我发现现场操作箱把24V负极接入了所有开关量,应为24V正极接入(漏型),请问这是导致模块烧的原因吗?