回复:DP总线邪门故障

蓝虎

  • 帖子

    470
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-08-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-18 07:51:31

41楼

quote:以下是引用笨笨笨笨在2012-03-18 01:35:26的发言:
楼主的问题,我同样遇到过,当时用了很多种办法也是于事无补,最后无奈之下换了出问题的远程站通讯模块,一切就都好了,不妨试试

这个远程站的通讯模块已经换过了(换了08柜的ET200),是turck的,但是换上后故障依旧!!
每天进步一点点!! hkjsf@126.com