机床在用户正常使用1个月后才出现的毛病,802DSL系统,SMC30.5000TTL,27NM电机
立车,车螺纹时工作台转速为20RPM,(电机为55KW直流电机,使用欧陆590P调速器)。
更换SMC30和TTL编码器,系统供电的开关电源,均无效果
,现在发现只有到晚上的时候机床就能正常车螺纹,几乎每圈都能找到Z脉冲,但是在白天,有时能找到有时找不到,最多的时间是5分钟才能开到Z脉冲,
难道是外部电网的问题吗?现在建议用户增加机床稳压器,进行稳压的滤波,不知道能不能解决 ,
会不会是802DSL系统有问题?
各位朋友有何高见?