回复:打开别人编写的过程控制的程序的问题

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-18 17:56:11

1楼

为什么需要转换,转换了什么东西?

----数制转变。将整数---浮点数进行转换。其中需要一个中间类型-双整数以及取整过程
----数值转变。您读取的传感器当前值如27000代表什么含义呢?是否需要工程单位呢。涉及线性转化。需要设置转换前的最大最小值和转换后的最大最小值对应。完全是个一次函数。

Fc105 106只是一个工具子程序,完全可以自己编,还有些程序根本用不到。并不是涉及模拟量就要调用的。