其实,国内很多的安全型系统在设计等环节根本不规范,很多系统纯粹是按照经验在设计。不出事可以,出事的话就是人命关天的大事。很多用户为了省钱,在安全型系统的设备采购、评标等过程中也不注意,最终导致安全型系统形同虚设。
按照国际规范,安全型系统在设计时必须要按照事故率进行计算,计算当然是从传感器、PLC、到执行器依次计算,然后才能得出安全型PLC所需的安全等级。如果计算出的PLC安全等级满足不了要求,可能会采用双机热备系统或者提高传感器、执行机构甚至增加安全防护等措施来实现。
当然,所有计算都是必须由专门经过认证的安全工程师才能来计算。原来国内经过TUV认证的安全工程师只有3个。最近几天多了几个。很多设计院虽然在设计安全型系统,根本没有认证的安全工程师,所以可想而知系统的安全性问题了。
如果希望做国外的项目,涉及的安全型系统时,必须要有安全认证工程师在场,否则连参与的资格都没有。所以国内对于安全型系统的认识还是有待提高。
我曾经参加过3天老外对于安全型系统的培训,当然还只是初级的。安全认证工程师的培训及认证太费银子,老板不给机会参与,不过英语也确实不过关。希望以后能多多和同学们互相交流。